1.
摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。
2.
万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样哟!
3.
检查轴承、一般缠电机就让全换了!因为有时候轴承抱死也会烧电机的哟!
4.
电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电机空转电流还为零哟! |
|